還是因為城市用電的壓力以及用電的高昂費用,以及現在用電的人多,城市用電的不穩定,所以說現在使用我們河南光伏發電的地區是越來的越普遍,而且現在的光伏發電肯定不僅僅是局限于使用在一些的貧困地區,作為扶貧的項目使用的,而且現在不光是工廠,在我們的農村也是有很多的人在使用這項設備,那么關于這項工程你是真的有了解嗎?那么提到這個的話,我們河南光伏發電的小編就來為您介紹下光伏發電前期準備工作。
光伏送電前檢查項目
檢查部位
順序
檢查項目
箱變高壓側
1
箱變 高壓側負荷開關處于“分閘”狀態
2
箱變 高壓側隔離開關處于“合閘”狀態
3
箱變 高壓側接地開關處于“分閘”狀態
箱變低壓側
4
箱變 低壓側2只真空斷路器處于“分閘”狀態(試驗位置或檢修位置)
5
箱變低壓側185單芯電纜,核相位。AB、BC、AC箱絕緣電阻,A、B、C相對地電阻
逆變器
6
(合上匯流箱開關)測試逆變器直流電纜2*70,2*,95,2*120,(NB1、NB2、NB3、NB4、)
7
用萬用表(打到DC直流檔)測試相間直流電纜“+,-”DC 850V,單項對地360V。
8
(合上箱變低壓側2只真空斷路器)測試逆變交流電纜185平方,用萬用表(打到AC交流檔),三相AB、BC、AC相電壓AC 360V,單相對地電壓190V,A、B、C
光伏發電實際操作
檢查部位
順序
檢查項目
箱變高壓側
1
開啟箱變UPS電源。(⑴變高壓負荷開關、2只低壓真空開關可以就地按鈕操作合閘、分閘
2
合上箱變高壓側負荷開關。使負荷開關帶電沖擊3次。
箱變低壓側
3
(低壓側母線帶電,電壓顯示360V,AB、BC、AC)合上低壓側2只負荷開關。
逆變器
4
合上 逆變器交流電纜開關
5
合上逆變器直流電纜開關NB1、NB2、NB3、NB4
6
打開逆變器側面裝置顯示屏,按下開啟顯示裝置按鈕,查看并網參數、發電量數據